主题:关于在422上走485的问题

点击:1137 回复:2

485BD与485/232转换口以422形式接线,请问,在422上能走485的通信吗?即全双工的接线下,半双工的方式能通信否?谢谢
最后修改:2014/2/7 8:37:17
14-02-06 20:50

引用 ygxshanghai 在 2014/2/6 20:50:39 发言【内容省略】

当你的RS485设备使用支持4线制方式的情况下没有任何问题,否则你需要短接其中的发送接收而成为2线制RS485.
Regards
14-02-07 10:23
对。经实验,证实了你的观点。
PC机(VB)——232/485转换器——(使用422全双工方式接线)——FX2N485BD————FX2N。在这种方式下的通信,全双工的接线,半双工的VB通信。一个新手发现了新大陆。