登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:上升沿指令

点击:4208 回复:17

欧姆龙PLC编程软件CX-P梯形图如何输入上升沿指令???
14-01-31 22:58
没有用过欧姆龙的
这个应该在手册上有吧
14-01-31 23:31
看一下吧。
附件 未命名.jpg
14-02-01 11:57
能离线模拟的PLC型号才有梯形图输入上、下升沿指令功能,如CP1E、CP1H等,没有的CPM1A、CPM2*等
附件 4.jpg
14-02-01 17:52
CPM1A也是可以的。
附件 未命名.jpg
14-02-01 19:41
能离线模拟的PLC型号才有梯形图输入上、下升沿指令功能,如CP1E、CP1H等,没有的CPM1A、CPM2*等
14-02-02 07:06
能说一下具体步骤吗?我打开软件后没有找到,还是要用DIFU指令输出一个继电器后再用这个继电器的触点,现在我想直接使用输入继电器的上升沿!!!
14-02-02 07:09
刚才试了一下,显示编程错误。
那只有使用DIFU指令了。
最后修改:2014/2/2 19:24:12
14-02-02 18:24
CPM1A CPM2A等用DIFU
CP1E CP1L CP1H这些可以用4楼的方法来输入
14-02-02 19:16

确实CPM系列的不行。可以编程但显示出错。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
最后修改:2014/2/2 19:43:11
14-02-02 19:19

上一页下一页