主题:三菱fx2n485bd通讯不稳定
点击:1461 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
daqiche1
请教各位老师,我们车间染色机a段和b段分别用两个fx2nplc控制通过人机界面控制ab段的联机与独立运行,但是最近总是联机后自动变为独立运行,没有规律有时一两天一次,有时联机后一两秒就独立,屏蔽线接地了,请各位老师指教,不胜感激!
14-01-25 00:06
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
距离多远?旁边有没有变频器等?
14-01-25 08:26
2楼
编辑
引用
管理
daqiche1
谢谢版主,刚才问题找到了就是你所说的,离plc五十厘米有三个台达15kw变频器,只要启动变频器联动就掉,直接把变频器输出接到断路器上了,联动暂时还没出问题,请问我该怎么解决?从哪方面入手?谢谢!两个plc距离20米
最后修改:
2014/1/25 15:44:58
14-01-25 15:44
3楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
输出滤波器
14-01-25 15:50
4楼
编辑
引用
管理
daqiche1
不用那三个变频器下午又一次独立运行了,不过比以前频率大幅降低
通讯板用的网上买的几十块钱的,必须要买两三百的通讯板吗?屏蔽线不是双绞线
最后修改:
2014/1/26 12:07:34
14-01-25 23:29
5楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
可以先把线换成双绞线试试,
你买的通讯板如果是二手的,不是假的就应该没问题
14-01-26 13:23
6楼
编辑
引用
管理
daqiche1
新的,25一个,照您说的应该是假的了,方便的话能私下推荐一个通讯板的卖家吗?
最后修改:
2014/1/27 0:15:00
14-01-27 00:14
7楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
工业级产品和民用级还是有很大差距的,不要指望着用民用级产品能达到工业级的效果,那只能是自欺欺人罢了!摩莎的产品还是不错的!
14-01-27 08:08
8楼
编辑
引用
管理
wgtk_2104433
通讯板的问题可能性大。换一个试试,
14-01-27 08:32
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
是否有回拨通信问题存在???楼主!!!
14-01-27 09:34
上一页
下一页
工控新闻
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
更多新闻资讯