主题:疑难杂症救助!关于三肯变频器。
点击:623 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
281819723
一台三肯变频器(IPF110K),上电运行频率显示正常,无输出,求解,万分谢谢!!
14-01-22 15:58
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
没有驱动得了,而且没有报警。什么原因呢?
14-01-22 16:01
2楼
编辑
引用
管理
281819723
不报故障,对内部电路 进行了粗略检查 没发现 有何异常, 正在进行 仔细检查 ,望各位老师能给提点意见,谢谢!
14-01-22 16:07
3楼
编辑
引用
管理
wxzsport
查PWM脉冲的缓充电路、六路光耦输入侧的供电、六路驱动电路的电源电压、逆变电路的直流电源,欢迎补充
14-01-22 16:58
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
楼上正解!六路光耦输入侧的供电(易损件三极管稳压管)和逆变电路的直流电源(快熔熔断)比较常见
14-01-22 19:41
5楼
编辑
引用
管理
jz701209
路过,学习学习
14-07-24 10:34
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
3路光耦顺坏也可能
14-07-24 20:56