主题:毫伏信号怎么产生。。。
点击:1705 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
961722591
有个模块是毫伏输入,输出为0-5V,想验证模块好坏,怎么接入毫伏信号啊。用什么器件出毫伏电压。
14-01-21 21:50
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
用4-20mA接电阻不就有了。
14-01-21 21:57
2楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
呵呵,这个好办,弄一台手持式过程校验仪就OK了,可以提供mV信号。
14-01-21 23:08
3楼
编辑
引用
管理
850059893
学习了
14-01-22 08:08
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
那仪器贵吗 要多少钱啊
14-01-22 08:32
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
热电偶。
14-01-22 09:11
6楼
编辑
引用
管理
秀空
热电偶吧
14-01-22 09:37
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用稳压电源配精密电阻分压,或电位器调节,用数字表测量输入和输出,全程测量几个点来判断模块的性能。
14-01-22 09:44
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
采用分压电路获取毫伏信号即可:
1.利用二极管的正向压降等于700mV,先获得一个稳定的700mV电压源;
2.利用10:1分压电路将700mV变成70mV;
3.将电位器接入,即可变成0-70mV的可调电源了。
14-01-22 09:52
9楼
编辑
引用
管理
qjj740210
1-2k买一个手持式信号发生器(外形类似万用表),很好用,很实用。