FX2N485BD要求有一个终端电阻(485-1只,422—2只),请问,只有一台PLC、一台PC机,这个终端电阻要否?谢谢
14-01-21 20:22
485BD手册上说通讯要用终端电阻?
14-01-22 13:05
要的,但有人说无需啊。没有了方向
14-01-22 13:18
我用欧姆龙的PLC做过485通讯,没加电阻
14-01-22 13:26
附件 10.jpg
附件 13.jpg
14-01-22 14:16
2.3.2 Two-pair Wiring
*1 R is the terminating resistance. Connect the terminating resistance (330W) between terminals SDA
and SDB, and terminals RDA and RDB.
2.3.3 One-pair Wiring
*1 R is the terminating resistance. Connect the terminating resistance (110W) between terminals RDA
and RDB.
我看了看手册
中文版的手册错了,楼主还是加个电阻吧
14-01-22 14:23
听你的。
14-01-25 17:06
加了比没加要好。