主题:顺控程序中,未激活的状态会被扫描吗

点击:590 回复:8

这部分程序应该不被扫描吧?
14-01-16 08:46
按理说不会,待高手解答
14-01-16 09:56
会扫的 表情
14-01-16 10:40
[QUOTE] 顺控程序[/QUOTE]是指STL否?
它的特殊性就在于STL不导通程序就像跳转了一样不被扫描,所以才会有STL程序中可以使用双线圈的说法。
附件 STL程序.jpg
14-01-16 10:50
应当如3楼的解释。
楼主可说明PLC的品牌、具体的指令等。
14-01-16 10:59
不会,激活以后会扫描。扫描后的程序能实时监控!
14-01-16 11:07
我就说嘛,假如会扫描。
用双线圈,激活的步放在前面,不被激活的步放后面,那双线圈就没什么意义了。
14-01-16 12:46

引用 mjinbao 在 2014/1/16 10:59:47 发言【内容省略】

三菱FX3U
14-01-16 12:47
三菱FX3U的PLC
14-01-16 12:49