主题:顺控程序中,未激活的状态会被扫描吗
点击:590 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
这部分程序应该不被扫描吧?
14-01-16 08:46
1楼
编辑
引用
管理
guai_0322
按理说不会,待高手解答
14-01-16 09:56
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
会扫的
14-01-16 10:40
3楼
编辑
引用
管理
sjm213
[QUOTE] 顺控程序[/QUOTE]是指STL否?
它的特殊性就在于STL不导通程序就像跳转了一样不被扫描,所以才会有STL程序中可以使用双线圈的说法。
14-01-16 10:50
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如3楼的解释。
楼主可说明PLC的品牌、具体的指令等。
14-01-16 10:59
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不会,激活以后会扫描。扫描后的程序能实时监控!
14-01-16 11:07
6楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
我就说嘛,假如会扫描。
用双线圈,激活的步放在前面,不被激活的步放后面,那双线圈就没什么意义了。
14-01-16 12:46
7楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
引用
mjinbao
在 2014/1/16 10:59:47 发言
【内容省略】
三菱FX3U
14-01-16 12:47
8楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
三菱FX3U的PLC
14-01-16 12:49