主题:台达变频器报警GFF

点击:6191 回复:7

我们单位有一台电机在刚开始启动的时候变频器就报GFF,当我把电机线拆掉之后单独启动变频器的时候不报GFF,当一接上电机就不行了,请问是哪里的问题?谢谢!!!
14-01-13 21:28
电机线绝缘不行了吧
14-01-13 21:33
传感器!通病…
台达传感器实在太烂了!不功率大小、什么型号、只要用过一段时间,十台有十一台要出问题…
14-01-14 00:43
GFF是电机对地绝缘不好。
14-01-14 08:14
如果电机没有问题,应该是电流检测部分有问题
14-01-14 19:09
电流互感器的问题,前几天刚修过同样故障的。
14-01-14 20:47
霍尔坏了
14-01-17 20:34
短接霍尔,干去吧。
14-01-17 21:35