主题:何为HART协议?

点击:2676 回复:13

现在大多数仪表都声明附带HART协议接口,究竟何为HART协议,不甚明白,是DCS分散控制系统必需的吗?
14-01-12 08:27
个人以为,不能说是DCS分散控制系统必须的,支持HART协议的用手操器现场调试很方便,当然也有类似于横河仪表自己的手持器,只能说应用广泛,但于维护罢了。
14-01-12 19:58
听楼上说,似乎明白了点儿,有HART协议更便于调试,便于设置。
14-01-12 21:31

dlr

  HART协议最初是由罗斯蒙特开发的,经过多年的竞争,HART协议由于其开放性而成为事实上的工业标准获得广泛应用。远程通信功能是智能变送器最重要的优点之一, HART手操器主要是用来管理、维护智能变送器的,并不是DCS必需的。
   HART协议的物理层规定,信号传输方法采用基于Bell202标准的FSK 频移键控信号,在低频4~20mA 模拟信号上叠加音频数字信号进行双向通信,传输速率为1200b/s,并用2200Hz和1200Hz的调制信号分别表示逻辑“0” 和“1”,数字信号幅度为±0.5mA,高频数字信号叠加在4~20mA的输出信号上,同时传送。由于数字信号的平均值为“0”,因此它可与4~20mA信号并存且互不影响。其工作模式为点对点,也可采用多点模式。
14-01-12 22:01

引用 dlr 在 2014/1/12 22:01:26 发言【内容省略】

长知识了,谢谢!表情
14-01-13 08:29
hart协议也不仅局限于手操器,现在很多dcs,plc的io卡,带有hart协议支持,可以在人机(上位)计算机安装管理软件,统一管理现场的变送器.可以查看,调校等等.
14-01-13 21:28

引用 pqsh 在 2014/1/13 21:28:42 发言【内容省略】

HART协议应用还很广!qq79]
14-01-14 14:20
其实,就是一种过渡性协议,简单理解是从4-20MA向485过渡的,主要是4-20MA在工业现场相对来说比较稳定,不易受到干挠,485使用非常方便,但是也经常会遇到一些干扰之类的问题,4-20MA在现场不易调试,加了hart一是方便调试,而是主站也可以和多个从机通信。
14-03-13 18:21
现场仪表很多压力、差压变送器都是HART协议的,也有布朗协议的,具体看产品,可以订购表情
14-05-28 15:52
现在国产HART 芯片已经比较成熟了。有意向的可联系我