主题:控制变压器问题
点击:507 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1938827612
设备上有一变压器输入220伏输出24伏和12伏两组电压,分别经两个整流全桥整流后得到直流24伏和12伏,控制设备弱电系统,两直流共用一地,现感觉12伏容量不足,想弃用此12伏,另加一容量稍大之变压器重新取得12伏直流电压,请问此12伏负极能否和原24伏负极相连,共用一地。
14-01-11 19:45
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
可以共地(此处的“地”指直流零电位参考点)。倒数第6帖。
14-01-11 20:16
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
完全可以。
14-01-11 21:25
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若原来是连在一起的,则现在也可以连在一起。
若有图纸,可通过图纸查看一下;刚开始通电时,注意一下电压等。
14-01-12 09:59
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个完全可以的,加个开关电源算了
14-01-12 20:41
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
双电源在检修上易造成误判,建议直更换上容量更大的一体式双电压的开关电源。
线路简单意味着日后维护方便。
最后修改:
2014/1/12 20:50:14
14-01-12 20:47
6楼
编辑
引用
管理
2251834141
可以共地,没问题。
14-01-12 21:40