登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:烘干室温度达标却烘不干物料,查找原因过程分享

点击:2283 回复:30

测温点温度不准
14-01-11 09:39
主题为实际经验介绍,予以鼓励,加1分;
8楼对主题内容进行了补充,设为好帖供参考。
14-01-11 10:28
传感器到温控仪的连接不允许有接头啊
14-01-11 17:53
室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧。这就体现线路接触不良了。用3线制能好一些。
14-01-11 18:09
应该用专用的补偿导线,中间最好不要有接头!否则这样的事情那是随时有可能发生的!
14-01-11 18:15
温度仪,热电阻都要有计划校验的,都有检定规定
14-01-12 08:51
请问如何校正?比如说0摄氏度对应100欧,现在又120欧,如何来让它对应0摄氏度?
14-01-12 10:55
这种情况,用一个第三方的温度计对比一下即可知道温控是否正确了。如果实际温度与显示的温度不对,再去检查温控回路的问题。
14-01-12 11:35

dlr

引用 jianqiang913 在 2014/1/12 10:55:44 发言【内容省略】

对铂电阻进行检定可确定其是否合格。当然也可以进行校准,即以前说的校验,但要有一定的设备,如在冰点槽内加入冰水混合物可检查0点温度,在电恒温浴槽内加变压器油通过升温来校准温度,如50、75、80、90、100度的温度。在现场还有更简单的方法来大致检查热电阻的误差是否太大,如在室温下测量铂电阻的电阻值,假设室温是20度,则PT100的铂电阻其电阻值应该有107欧左右,也可大致按1度0.39欧来估算,由于铂电阻的非线性,最好是查分度表。再把热电阻放到饮水机的热水中(85度),其电阻应该有132欧左右。用数字万用表可读到小数点后一两位。热电阻超差只有报废或降级使用,显示仪则可通过调整来减少误差。
14-01-12 13:02
因为接头多,接触电阻大,显示温度非实际温度,实际温度则低了20度的样子,而温度已到达保温阶段,所以实际温度仅有70°样子。去掉多余接头,让接线头尽量少就处理好了这个问题,
正确【如果接头是带动大电流的负载,就早已烧焦了】
14-01-12 17:11

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯