主题:烘干室温度达标却烘不干物料,查找原因过程分享

点击:2283 回复:30

我司一台总功率600千瓦的电烘干室,设定工作温度为摄氏90度。很长一段时间运行良好。近来操作者反映烘不干物料。于是来到现场进行检查。
首先观察启动运行后三相电流各为0.6KA,为正常值,观察四个7.5KW热循环风机,运行正常。启动十几分钟,温度到达设定值,开始保温运行。进到洪干室内,感觉温度确实没有那么高。观察烘干室内部滤网,虽有点脏,但还没到热风无法循环地步。于是重点检查温控表。因温控表今年6月份刚进行过检验,温控表本身应该无问题,重点查温度传感器Pt100柏电阻。拆卸该传感器,室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧.连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆,有15米长。期间还有接头。写到这儿,您应该知道原因了。
14-01-10 10:42
是不是线细和接头 导致线路阻值大 实际温度比温控表的偏低啊
14-01-10 11:56
期间还有接头?
是这个?
14-01-10 12:26
  90度,120欧姆,则接头电阻约16欧姆。
14-01-10 12:37
1.我们一般三线制铂电阻用这个接的。
附件 20140110151359_副本.jpg
2.看看,据说是小日本的。
附件 20140110151352_副本.jpg
最后修改:2014/1/10 15:18:02
14-01-10 15:17
因为接头多,接触电阻大,显示温度非实际温度,实际温度则低了20度的样子,而温度已到达保温阶段,所以实际温度仅有70°样子。去掉多余接头,让接线头尽量少就处理好了这个问题,
14-01-10 18:48
连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆-------你们怎么不用“补偿导线”。
14-01-10 20:05
线长和接头的关系??
14-01-10 20:08

dlr

“室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧”,热电阻明显偏低了,PT100在0度时就应该有100欧了。120欧才有52度,如果线路接触良好,表又是才校的,则指示温度应该是偏低的,但是由于接头接触不好,由于接触电阻大所以造成了温度虚高,导致仪表按这温度来控制,因此,出现了烘不干物料的现象。
14-01-10 20:21
PT100采用三线制或四线制接法要准确些!
14-01-11 09:23