我司一台总功率600千瓦的电烘干室,设定工作温度为摄氏90度。很长一段时间运行良好。近来操作者反映烘不干物料。于是来到现场进行检查。
首先观察启动运行后三相电流各为0.6KA,为正常值,观察四个7.5KW热循环风机,运行正常。启动十几分钟,温度到达设定值,开始保温运行。进到洪干室内,感觉温度确实没有那么高。观察烘干室内部滤网,虽有点脏,但还没到热风无法循环地步。于是重点检查温控表。因温控表今年6月份刚进行过检验,温控表本身应该无问题,重点查温度传感器Pt100柏电阻。拆卸该传感器,室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧.连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆,有15米长。期间还有接头。写到这儿,您应该知道原因了。