E070 modbus通讯应用中,发现数据更新速率非常快(数据帧周期短)。我的应用是测试温度,1S刷新一次就可以了。这个数据帧周期能否设定呢?(在组态王中有这个参数的)。
14-01-07 12:25
1楼
编辑
引用
管理
eViewET
你可以通过数据周期采集,或者定时器1S采集采集一次即可,