主题:寻高手解答一下关于传送指令
点击:352 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
魔幻逝
MOV #AA 100
MOV #AA D100
两者到底有什么区别
14-01-06 21:48
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
目标地址不一样,一个CIO区,一个数据区
14-01-06 23:58
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;OMRON的PLC吧;
100对应内部的100.00~100.15
D100则是内部的寄存器;
14-01-07 08:50
3楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
100对应内部的100.00~100.15,是输出端
14-01-07 09:01
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
MOV #AA 100 数据送到输出,位置位
MOV #AA D100 数据送到数据寄存器。
14-01-07 10:53
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一个传送驱动输出状态,一个传送数值至内存
14-01-07 11:58
6楼
编辑
引用
管理
标叔
数据不同
14-01-07 20:42