WHG1992
安川A1000 报SC 检测模块W相击穿 把模块拆了,上电启动测得W相上桥负压0V,下桥正常。测得光耦MP81019第四脚电压16.79V其他的8.9V,光耦输入脚电压一样,换过光耦,还是一样。换了光耦下面的二极管,还是一样。这是什么问题,求解答如何检修
14-01-06 20:26
1楼
编辑
引用
管理
zpsunxuehe
驱动电路六个稳压管是多大的?谢谢!
15-01-28 20:51
2楼
编辑
引用
管理
haol1974
A1000是M81090驱动的好像没有负压啊!