主题:wincc运行系统无画面

点击:754 回复:7

变量 程序都设置好了,在wincc图形编辑器运行时出现下面情况
附件 R0`)【2U(EJ$XC9{YAGJAYG0.jpg
菜鸟一个,请高手指教
14-01-05 15:48
不懂这个
14-01-05 18:36
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-05 18:39
是不是没有授权啊
14-01-05 19:16
需要设置一个初始窗口,否则wincc不知道你要首先运行哪个。
14-01-05 19:30
你要选择所要运行的画面
你可以先打开要运行的画面,然后再运行试试
14-01-05 21:51
我就是在当前画好的界面运行的,因为我只画了这一个图
14-01-06 12:16
授权了,是已经激活的软件
14-01-06 12:17