主题:请教以太网程序
点击:579 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhanghua6070
有一套系统:用FX3U加FX3U-ENET-L以太网模块,读取外部设备的数据,其中有已下几条程序有些看不懂,希望高手能帮忙解释一下。谢谢!
(1)上面第一条程序我理解的是:把第2个模块里的BFM#1611里的数据传送到PLC的D100里,不知道我的理解对不对。(2)第2条我的理解是:把H2传送到第一个模块的BFM#1611里,不知道对不对,在这里我想问H2代表什么意思?(3)第3调程序里的H8代表什么意思。有时候还在程序里出现HOOO6E等等,他们的意思一样么?谢谢!
14-01-04 17:13
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
U表示模块好,G表示缓冲区,你的理解是对的
H开始的数据表示是16进制的数
14-01-04 18:08
2楼
管理
1424529556
该帖内容不符合相关规定!
14-01-04 18:25
3楼
编辑
引用
管理
zhanghua6070
谢谢了!
14-01-05 09:39
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
H8相当于二进制的1000;与十进制的K8相等;
H006E对应十进制的K95;
14-01-05 10:19
5楼
编辑
引用
管理
gk528
3U的以太网模块有中文手册吗?正在寻找中
14-01-05 15:09
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
gk528
在 2014/1/5 15:09:53 发言
【内容省略】
只看到英文的手册,没看到过中文的。
14-01-05 20:26
7楼
编辑
引用
管理
zytlc
H006E对应十进制的K110
14-01-06 16:57