主题:PLC这一类低压电子产品能进行一般的绝缘测试吗?
点击:1448 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
就如电源为220VAC的电子产品。
请教!
14-01-03 15:00
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个不能。一定不要!原因很简单,就是因为PLC都是电子集成电路,而且是弱电,高压绝缘测试,会把内部的芯片击穿。
14-01-03 15:20
2楼
编辑
引用
管理
ascent
不知道楼主所说的一般的绝缘测试包括哪些测试啊。
14-01-03 19:15
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
不能用兆欧表来摇吧?
14-01-03 19:39
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这是生产厂家研发时进行的,不是由客户来完成;
当然,你如果要进行破坏性的实验,也没有人会拦着;
14-01-03 21:06
5楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
我说的是用摇表,500V或1000V对地绝缘测试。
14-01-03 21:25
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这个是不可以的,也没有必要。
14-01-03 21:40
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
电子的东西不能吧
14-01-04 08:46
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
不能。PLC规范已经描述了输入交流电源范围值。
14-01-04 20:08
9楼
编辑
引用
管理
1920395409
这些厂家都做完事了啊
14-01-04 20:56