主题:西门子PLC224XP不下载程序怎样更改PLC中的数据
点击:1060 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lyxjf4527
本人初次接触PLC,想做一个流量累加的项目,有多个流量计,它们的初始值不一样,想下载完程序后,随时更改流量计的初始值,不知该怎样做?
14-01-03 10:56
1楼
编辑
引用
管理
w71412659
你把程序上载上来,然后监控,在状态表里面写入你要修改的寄存器地址,直接在状态表里面就可以监控、修改对应寄存器的值。
14-01-03 11:06
2楼
编辑
引用
管理
xlian
同楼上,使用状态表监控;如果要永久保存则在最后将数据存储一次,或直接建数据块后下载
14-01-03 13:44
3楼
编辑
引用
管理
qjj740210
项目实际运行后还要随时修改的话就要给PLC配一个文本之类的东西了。
14-01-03 13:48
4楼
编辑
引用
管理
启动绕组
不知道 什么意思?
流量计的初始值是流量计给过来的吗??修改流量计上的那个值么??
要改变数据,没有文本的话,用多位旋钮,对应的地址负值!!
最后修改:
2014/1/3 14:58:27
14-01-03 14:56
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
怎么个累加法?
14-01-03 17:26
6楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
14-01-03 18:21
7楼
管理
1424529556
该帖内容不符合相关规定!
14-01-03 18:34
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
用触摸屏更改。
14-01-03 23:51
9楼
编辑
引用
管理
gk528
配个小文本,便宜
14-01-04 09:25