主题:三菱Q系列PLC:QY42P输出模块上的小开关打到F跟打到L有什么区别

点击:4096 回复:5

那位师傅能帮我解释一下QY42P输出模块上的小开关打到F跟打到L有什么区别,会影响输出功能吗,详细点
最后修改:2014/1/2 8:51:17
14-01-01 11:36
只是选择LED显示,不影响输出!
左侧F 的选择提供前面一半Y00 至Y1F LED 指示右侧L 的选择提供后面一半Y20 至Y3F LED 指示!
14-01-01 11:56
知道了,谢谢你
14-01-01 12:00
上面的指示灯显示左侧还是右侧插座的信号的意思;
输出指示灯只有32个,而输出点是64个,所以用这个开关切换;
与PLC运行没有关联;
14-01-01 14:36
知道了谢谢,这下更清楚了
14-01-01 21:33

引用 ZCMY 在 2014/1/1 14:36:40 发言【内容省略】

很详细了
14-01-02 08:38