登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:今天吓我一跳,大家帮我看看怎么回事

点击:2142 回复:13

今天上午接了一个22KW的正反转提升电机,一按起动钮,在三相电源那个地方“轰的一声响,把我好个吓,声音比过年时放的小炮还响,大家说下怎么回事
电压380V的,
哎。。
一般高电压电路出现这种情况是怎么回事!???
我以为是短路了,
有经历的朋友给个意见
05-04-26 16:12
可能是有地方短路了吧,或者你接错线了,呵呵
05-04-26 16:40
短路
05-04-26 17:09
肯定是短路了噻
要不然怎么会轰呢?
05-04-26 17:17
两个接触器接线错误。
05-04-26 18:25
1.大短路,
2.接触器选型有问题,启动电流大(不知你是用什么启动方式)将接触器打穿
05-04-26 21:44
可能是接触器三相电源转换的接线搞错了。把A,C相的调换了。
05-04-26 22:18
可能是有一个接触器的主触电沾住了
我们厂的削片机正反转接触器经常这样
05-04-27 09:49
我是楼主,我也以为是短路,但我今天查了一下没有短路的地方,而且今天再按时就没有爆炸的声音
见鬼了,
而且不是交流接触器那里爆炸,是总三相电源接入的地方,除发现总三相电源金属片相临两边有少许溶化现象,没有其它问题,接触器没问题,看来好像是三相电源之间拉火了,但我可以保证三想之间没短路,好像是三相电源击穿中间的空气拉出来的火
控制电机的空开跳闸,外接高压线的变压器保护跳闸
有经验的高手给下指点]
电机是直接起动
05-04-27 18:13
相间有杂物咯,比如蜘蛛丝什么的,开关暴露在外吗?
05-04-27 19:43

上一页下一页