主题:变频器报警
点击:579 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
mrzhaoqiang
我们公司有两台日精电动的注塑机每次预约温度到点时就报警跳了。显示“变频器发生错误”,“inverter 2 overvoltage”,“constant velocity”请问各位前辈是怎么回事
13-12-29 19:52
1楼
编辑
引用
管理
1064656328
好像过压!
13-12-29 20:39
2楼
编辑
引用
管理
尘-201
恒速过电压
13-12-29 21:49
3楼
编辑
引用
管理
yonghuiliao
注塑机的变频器是用来加热的吗?第一次听说哦
13-12-29 21:50
4楼
编辑
引用
管理
921459633
输出有短路吗?遇到过加速过压是输出对地引起的,却没有报短路或接地。