主题:大师们三菱Q系列的M7000以上是什么中继。
点击:1448 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
zzn6737
已经看到了。
最后修改:
2013/12/25 8:16:26
13-12-25 07:41
11楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
附件:
[
本地下载
]
大师付们有趣下载研究一下。?????
13-12-25 22:20
12楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
下载看看
13-12-26 13:22
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
程序有黄色的地方
用语句表看了 也没看出问题
很多常闭点的地址都一样
13-12-26 13:49
14楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
显示点为11点就没有黄色的地方了,工作条件是天车左右大跑到达指定位置如X8A时,输出Y1DA开始闪烁到自锁常亮。M7229在梯型图中没有输出的,只有常开和常闭的。天车到达位置时M7229就变为常闭了,是什么原因引起,小的不明白。有请大师傅们指点迷津。
13-12-30 22:10
15楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
程序太长了 呵呵
13-12-31 09:29
16楼
编辑
引用
管理
GZ000525
引用
xfdazhu1999
在 2013/12/30 22:10:10 发言
【内容省略】
回楼主
M7229从这图片可以找到,K4M7216可以分开来看,等于M7216~~M7231,这个指令是逻辑或运算,当M9029或M7129
中有一个ON或两个都ON时M7229就接通,根据这个分析就可以找出来了,看程序还得一步一步推才找到,你按这个方法就能找到了。