登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱F540拆掉模块后跳EUVT,请问是什么原因?

点击:558 回复:4

一台5.5KW的F540,拆掉模块后跳EUVT,不知道是因为没有模块的原因,还是驱动板电压检测电路有问题,电源板已换过,主板也换过
附件 QQ图片20131221142551.jpg
附件 QQ图片20131221142558.jpg
第一个图的是电源板,通的是交流380,第二板是驱动板,通直流530V,电源板已从一部好的机器上拆来试过,故障依旧,问题应该是出在驱动板上,不知道是不是拆了模块后,需要屏蔽什么地方?请教高手?
13-12-21 14:44
电压检测回路出了问题!什么原因要拆下模块???
13-12-22 00:19
模块炸了,电路板可能也有断路的地方,多层板,找断点,不好找
13-12-23 17:52
查10393,339的输出到13H02的引脚,正常是没电压的,方法你想想明白的
13-12-28 09:33
还有那个7800那路是检测E.UVT的
13-12-28 09:35