主题:有台国产45KW变频器三相最高相差20V正常么--CPU有问题?
点击:1436 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
带小电机有点抖动的感觉,不报警,把三相模块插头对调还是一样。说明模块是好的,驱动小板和模块上在一起的所以驱动也跟着互换了,排除驱动问题。也换过驱动光耦。说明不平衡来自前级脉冲信号,顺着检查上去电阻等都是正常的除了就是数字缓冲6路脉冲更换了还是的,难道CPU有问题。示波器检查驱动波形未发现有多大区别。三相对 P+有的值都不一样(标准应该把母线电压平分)如U相262 V相245 W250这是哪里有问题,几乎能换的都换了,主板谁有啊CVF-ZS
最后修改:
2013/12/21 10:20:15
13-12-21 10:19
1楼
编辑
引用
管理
狂歌乱舞
检查驱动的带载能力 模块的结电容 恢复出厂值
13-12-21 10:32
2楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
电流传感器拔掉试试吧,也许电流传感器没插到对应的位置吧,相序错了。
13-12-21 13:15
3楼
编辑
引用
管理
xquan
什么牌子?
13-12-22 00:23
4楼
编辑
引用
管理
wxzsport
确保六路驱动没问题\电流传感器相序没插错,看看电流检测的信号是否有误差。
13-12-22 10:43
5楼
编辑
引用
管理
ly1989928
遇到过一台正玄的变频器,也是三相输出有偏差,用示波器测量CPU出来的脉冲信号幅值频率基本相同,但是发现脉宽会由窄变宽,由宽变窄,最后更换CPU板后输出平衡,希望能给你帮助
13-12-22 11:17
6楼
编辑
引用
管理
602773119
学习了!非常感谢!
13-12-22 17:09
7楼
编辑
引用
管理
1053287355
拔掉互感器了,也是的
13-12-22 18:59
8楼
编辑
引用
管理
1053287355
康沃 CFV-ZS
13-12-22 18:59
9楼
编辑
引用
管理
xquan
一楼的回复你试过了吗
13-12-22 22:41