登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器不亮了。。。。
点击:1579 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
961722591
变频器在正常使用中,突然断电了,再次上电变频器没有显示了。请教这是变频器哪里出故障。没修过变频器不知道损坏程度多大。(MM440)
13-12-20 10:45
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
如果上电里面不骨任何反应的话,可以先用万用表测量一下变频器引出端子标有UG+ UG-或P+ N之间有没有540V的直流母线电压。如果有测量可能是开关电源坏了,如果没有可能是充电电阻或整流桥坏了。测量整流桥可以用数字万用表的二极管档测量黑笔接P+或UG+红笔依次接R S T正确时压降应当在0.2-0.7V之间,然后再红笔接N或UG-黑笔接RST测量结果应当和前一次商量基本一致。
13-12-20 10:59
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
引用
无敌小飞龙
在 2013/12/20 10:59:33 发言
【内容省略】
真专业。
13-12-20 12:22
3楼
编辑
引用
管理
秀空
可能是充电电阻或整流桥坏了,快熔也可能.
13-12-20 16:22
4楼
编辑
引用
管理
450767466
不去侧U V W吗?
13-12-20 18:19
5楼
编辑
引用
管理
cadmeister
整流桥坏了
13-12-20 20:08
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-20 20:22
7楼
编辑
引用
管理
xquan
单单一句变频器不亮了!答案就有NN个
13-12-20 21:04
8楼
编辑
引用
管理
binzhouding
建议按一楼说的检查。
13-12-20 21:07
9楼
编辑
引用
管理
qcw1700
用手電筒照它就亮了!
13-12-24 15:00
上一页
下一页
工控新闻
第22届中国天津工博会3月18日启幕
三星半导体工厂将投入人形机器人
北京2026年底力争全面实现规上制造业企业数字化转型达标
华北工控EMB-3513:支持医院电子叫号系统核心处理单元集成的嵌入式主板
EW26: 边缘AI和物理AI正在推动“小”芯片成就大世界
王兴兴称宇树在工业领域进行试点落地 希望未来机器人自己生产自己
案例分享:当608台FFU遇上多协议挑战,HMS如何助力高端玻璃洁净生产?
南钢与和利时签署战略合作协议
更多新闻资讯