主题:TK6070IK报警怎么没有弹出来
点击:568 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
我以前在EB500软件里做的报警显示元件,放到EB8000里怎么弹不出来,是用PLC控制一个数据寄存器,做到自动切换画面。现在怎么做不出来,请高手指导
13-12-19 22:10
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
触摸屏里面的《PLC失之控制》里面设置了控制内容没有?一般设定为D0打开窗口。
13-12-19 22:17
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
触摸屏设定好
PLC程序写上
13-12-20 08:48
3楼
编辑
引用
管理
gjf201337
我已设定为D0打开窗口。
13-12-21 19:19
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
13-12-21 19:20
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
可以实现
13-12-22 15:25
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
DMOV是32位传送,把D去掉看行不行。然后把那个M90的下降沿指令行不要了。一般翻页后会自动恢复的
13-12-23 00:30
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
下降沿那个应该有
13-12-23 08:50
8楼
编辑
引用
管理
gjf201337
现在搞定了,谢谢大家。D的数据类型选错了
13-12-24 19:19
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!