zhaqq1314
我们的源程序有注释,但传到PLC的程序是不带注释的.
如果程序改动后要备份,怎样才能得到带注释的备份程序??
AB的话是映射源程序后保存,那三菱和西门子的怎么解决?
求各位砖家解惑~~~~
13-12-19 09:30
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
西門子註釋不隨程序下載,因此在沒有源程序的情況下,你無法通過上載來得到註釋。
有源程序的情況下,那為何還要去上載程序來備份?直接備份源程序就可以了。
三菱的註釋需要給註釋分配存儲空間(存儲空間將佔用PLC內存),然後下載時選擇註釋下載才可以。
Regards
13-12-19 09:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三菱的如果你在电脑上保存,那么不必考虑;
如果你想把注解写到PLC内,那么首先要把PLC程序区分出一部分当注解用,一个块为500步;比如你注解使用了二个块,那么8K的程序你最多只能使用7000步,写入时记得把注解一起写入;
13-12-19 09:50
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
三菱编程软件有注释导入功能吗?
13-12-19 10:17
4楼
编辑
引用
管理
yunpofeng
百度了一下,找不到相关文档啊
13-12-19 10:34
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
zzn6737
在 2013/12/19 10:17:36 发言
【内容省略】
如果你写入时连注解一起输到PLC内,那么读出时也可以一起读出;
13-12-19 10:57
6楼
编辑
引用
管理
zhaqq1314
谢谢回复.
那西门子举例.
我源程序有注释,但我调试是在下载后的没有注释的程序上修改的,修改完后我要对修改后的程序备份.我怎样才能得到修改后的有注释的新程序.
提这个问题是因为我之前在AB上碰到,然后想了解其他品牌的PLC在这个问题上是如何解决的
13-12-19 10:59
7楼
编辑
引用
管理
qjj740210
还没有用过PLC中下载程序注释。
13-12-19 11:17
8楼
编辑
引用
管理
ascent
三菱PLC的注释是能下载到PLC中的,上载出来也是有的。
13-12-19 19:11
9楼
编辑
引用
管理
cadmeister
没有用过PLC中下载程序注释