公司一台30kW森兰BT40变频器,带负载起动,频率上升至12HZ时跳闸显示ouu。电流在32A左右。求解?
   ?充:今日又试,加速时间30秒,空载起动至15HZ跳ouu,跳闸之前电机有抖动,怀疑控制板故障。
最后修改:2013/12/25 20:44:28
13-12-18 21:27
这故障像是过压吧
13-12-18 22:48
难道是过电压所致。
13-12-19 08:46
是什么原因引起过电压?
13-12-19 21:42
一般来说在启动时报过电压故障的情况比较少,大多数情况都是在减速停机时比较报过压。你试着把加速时间设置长一些试试。
13-12-20 10:51
修好了吗?什么情况?
14-01-20 10:36