主题:白光V8触摸屏上报内存设置错误,报警代码46求高手帮助指点
点击:451 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liyx1027
修改触摸屏画面后,上传快要结束时,触摸屏上显示 报警代码:46 内存设定错误,然后就无法清除了,查看说明书上只说重新确定内存。但我是个新手不知道说的这个内存是指触摸屏的内存,还是指修改画面时元件的内存弄错了,还是PLC的内存错了,现在画面无法上传和下载了,急啊,请那位高手指点一下啊,谢谢了
13-12-17 16:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
连机也连不上了吗?
直接在屏上系统菜单操作一下试试看;
13-12-17 18:09
2楼
编辑
引用
管理
cadmeister
连不上了吗
13-12-17 19:50
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-17 20:11
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
这个内存不一定是指触摸屏的内存,而是指使用了通讯伙伴中都不存在的内存。
你可以使用你软件中的错误检查,它会告诉你问题所在的。
即使出现了Error:46这种状况,也不会影响你的程序的上下载。
Good Luck~