主题:重金属行业水位器如何优化处理
点击:324 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fuliks
以前使用浮球或者用电位器检测水位,后来经过改良后再无误反应,用两个防水型微动开关,不锈钢浮球一个,C型导轨一条,滑鞋两个。改善了电位器因金属含量高误动作,油污多而不动作,浮球开关的容易失灵,动作精度不够
13-12-15 12:00
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主遇到的是粉尘污染??
13-12-15 13:50
2楼
编辑
引用
管理
cadmeister
雷达液位计
13-12-15 20:28
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-15 20:32
4楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
微动开关的使用寿命大约多少次。在偶厂的切断阀控制阀位检测中,微动开关的使用效果不甚理想。
13-12-15 23:43
5楼
编辑
引用
管理
fuliks
质量好的动作寿命不下于10万次
13-12-16 08:19
6楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
如此拽么,可是偶现场的阀门反馈好像常常吸合弹不出来了。
13-12-16 11:36
7楼
编辑
引用
管理
fuliks
您的负载重不重啊?重的话加其他的电器来减轻其负载,还有过于频繁的话考虑用光电或磁感开关代替
13-12-16 12:28