主题:三菱伺服电机只能一个方向旋转
点击:11317 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
hong113
各位大侠好。小弟有台设备 三菱伺服电机只能一个方向旋转,手动模式的时候在触摸屏上操作 只能向一个方向移动,如果向另外一个方向移动就报警。伺服马达我也换过,伺服放大器也换了就是不知道怎么回事,请大家有遇到这样问题的给点建议。
13-12-13 10:55
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
报警?说具体点。
13-12-13 11:46
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
报警代码是什么?
13-12-13 12:08
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
查看报警内容找故障。
13-12-13 12:40
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看手册,查查报警代码
13-12-13 12:46
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这基本上不是产品的问题;
检查参数设置及接线;
13-12-13 13:36
6楼
编辑
引用
管理
hong113
伺服是没有报警的,只是我触摸屏上面有报警内容为我平台移动传感器单元有错误 ,传感器是接近穿感器,现在我都更换的新的,还是有这样的报警。
13-12-13 14:02
7楼
编辑
引用
管理
hong113
伺服放大器没有报警就触摸屏上有报警
13-12-13 14:13
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
用手动把一定平台复位,然后重新标定设备零位,估计是设备零位丢了。
13-12-13 14:17
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;韩国进口设备;
用的是老款的A系列定位模块;
这个情况与伺服关系不大;
13-12-13 14:44
上一页