熊怀海
各位老师请教一下,我厂有一590C的控制器,是速度反馈控制,速度上不去,到60%就跳闸,报电枢过电压,是他历式,在这一故障时,历磁电流不变,什么都不用修,过几天就自己好了,用不了多久又是这一问题,
13-12-12 12:00
1楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
更换线路板吧。
13-12-12 20:17
2楼
编辑
引用
管理
熊怀海
是电源板还是控制板
13-12-13 11:51
3楼
编辑
引用
管理
熊怀海
是编码器反馈
13-12-13 11:52
4楼
编辑
引用
管理
熊怀海
在网上找的说明书看了一下,励磁给定是10反馈是30,经过检查,励磁可控硅不好,更可控硅问题解决