主题:PLC发脉冲控制伺服电机,伺服电机没有反应?

点击:5871 回复:24

引用 gzg_00 在 2013/12/10 19:04:55 发言【内容省略】

这里我只是用PLC发脉冲,看伺服电机能否转动起来,采用负逻辑,脉冲+符号来控制的,接线就是Y0--PP(10) y10-NP(35),com1、com2、com3一起接到DOCOM(46)上,应该没用什么问题吧
13-12-10 22:02
是不是伺服驱动器有问题啊。
13-12-10 22:31

引用 ascent 在 2013/12/10 22:31:36 发言【内容省略】

伺服电机新买的,在软件上调试 正反转、JOG+\JOG-都没有问题
13-12-10 22:38
D8340 传送到D寄存器里面就看到了。
13-12-11 12:11
伺服驱动器设置问题,你设定不对,以前我也遇到过的。