主题:施耐德ATV303变频器模拟量输入问题
点击:1266 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
小施家
施耐德ATV303
变频器
的模拟量输入,端子提供一个5V的电压,如果想用10V的输入只要提供外部10V电源就可以了吗?
13-12-09 22:51
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
是的啊,只要提供个10V的外部电压,接个电位器就行了。
13-12-10 06:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果你直接外部电压输入,信号是0~10V的话,把参数改成0`10V;
5V是外接电位器用的;
13-12-10 09:44
3楼
编辑
引用
管理
sqhuang
修改参数就可以,模拟电压输入范围,外部提供0~10V的电压就好
13-12-11 14:58
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
2楼说的有道理,有问的时间楼主看看说明书就明白了。说明书网上有。