登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:这究竟是怎么回事?

点击:1861 回复:2

在S7-200 CPU 226做实验时发生了一个怪故障:不论模式选择开关打到什么位置,并且程序清了好几次,SF/DIAG指示灯总是亮的,更奇怪的是,程序却运行的非常正常。
请高手指教,小弟多谢了!!
05-04-25 07:42
是因为你设置了强制点!在step软件那里,可以解决!
调试-取消所有强制。
07-04-02 14:55
07-05-21 22:56