登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助罗克威尔AB-755系列变频器开机不进系统
点击:851 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
qcw1700
我有一台AB-755的变频器,开机进不了系统,LCD一直显示在上电的画面,STAT(变频器状态)指示灯红黄交替闪烁,说明书是写着变频器存在小故障,或者已经激活参数950小故障启用,但是实际上参数没有修改过,之前一直正常运行的。望各位师傅指导指导,谢谢!
13-12-07 20:59
1楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-12-07 21:05
2楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
说明书上都说了变频器存在小故障,你可以看看变频器外部电路或内部主回路还有充电电路是不是有问题啊
13-12-07 21:58
3楼
编辑
引用
管理
921459633
同意楼上意见
14-01-16 11:34
4楼
编辑
引用
管理
805709808
这个问题我也碰到过,一是因为CPU板损坏,二是因为电源电压低,所以应该代换一下CPU板试下,在就是查一下进线电压和直流端电压是不是低啦
14-01-16 23:38
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
没改参数 那是因为以前没有小故障吧 按照说明书改一下试试
14-01-17 08:16
工控新闻
罗克韦尔自动化石安:以“提质”为牵引,中国市场为在华企业开辟广阔空间
世强硬创再获大普技术认可,荣获“最佳市场推广代理商”
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
和利时XMagital赋能全球最高海拔锂工厂,4500米高原完成“工业4.0”数字化协同升级!
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
加快工业互联网平台高质量发展 全面赋能制造业数智化转型
聚焦四大核心要素 人工智能护航电力行业高质量发展
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
更多新闻资讯