主题:请教FX1N上DRVA K10000 K1000 Y0 Y2可以在不同的地方用几次
点击:734 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cao1051203301
大家好,小弟最近刚接触三菱PLC,在伺服应用方面有问题想请教,FX1N上DDRVA K10000 K1000 Y0 Y2可以在不同的地方用几次,非常感谢
13-12-05 13:55
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个指令可以多次使用的。
13-12-05 15:12
2楼
编辑
引用
管理
cao1051203301
真是太好了,这下省事了,不然还得改,谢谢了 另外,不知大侠有没有用FX1N PLC 连接过昆仑通态的人机,关于接线和通讯设置都不太清楚
13-12-05 17:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;FX1N系列支持这条指令的多次运行;
连接过昆仑通态的人机,买屏时配条与FX1N的电缆,在屏的软件里选对PLC型号就可以了;
13-12-05 19:51
4楼
编辑
引用
管理
cao1051203301
这么简单?如果我是连接的编程口怎么办?是在昆仑通态里面的父设备下添加子设备”三菱FX系列编程口“,还是”三菱FX系列串口“?非常感谢! 公司为了省钱说用编程口连人机。。。。。。苦逼啊
13-12-06 12:26
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
连编程口就选编程口,是RS422的;
13-12-06 14:16
6楼
编辑
引用
管理
cao1051203301
太感谢了,版主好人啊,哈哈
13-12-06 14:22