主题:造纸厂求助
点击:417 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
911924673
各位师傅你们好、我造纸厂的变频传动出故障了、后面两个传动点车速老是升、检查了按钮及线路都没事、不知道是不是PLc出 问题了?请教各位高手!!!!
13-12-04 12:38
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
变频的速度信号除了PLC,应该还有张力控制器或者别的传感器给定的吧?
13-12-04 13:10
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
检查下编码器,有条件的话监视下程序,纸机传动用西门子300或者AB的PLC比较多。
13-12-04 13:21
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
纸机传动编码器一般是接入变频器,不是进PLC的。
13-12-04 13:22
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
怎么有一样内容的发两贴???
13-12-04 14:36
5楼
编辑
引用
管理
307761787
引用
www.xutengfei
在 2013/12/4 13:10:03 发言
【内容省略】
我觉得是张力传感器的故障。
13-12-04 18:45
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-04 19:03
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-04 19:23
8楼
编辑
引用
管理
cadmeister
除了PLC应该还有别的吧
13-12-04 19:32