登录
首页
变频器论坛
英威腾变频器
回帖
发帖
正文
主题:英威腾90KW母线电压低
点击:1901 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
变频器一启动随频率上升母线电压就往下掉 最后报母线电压低 大家看看是电容 还是电感 还是准流有问题啊有没有可能是IGBT有问题啊
13-12-04 10:47
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
噢启动电阻没短路会这样吗
13-12-04 10:50
2楼
管理
db20131030
该帖内容不符合相关规定!
13-12-04 10:50
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
当然会,电阻上有压降了
13-12-04 11:42
4楼
编辑
引用
管理
ynxfn
母线电压就往下掉 ???
13-12-04 12:55
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
一直低下去直到报母线电压低 此机有二个开关电源 一个只提供启动接触器和风扇 现在估计是这个开关电源坏了啊 因为风扇也不动
13-12-04 14:12
6楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
凤凰息梧桐
在 2013/12/4 14:12:39 发言
【内容省略】
应当是直流回路接触器没动作,这时充电电阻应当发热很厉害,我遇到过我个情况。
13-12-04 15:43
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
补充一下,英威腾90KW的用的是直流24V接触器,就是你说的开关电源,检查一下看看有没有正常工作。
13-12-04 15:44
8楼
编辑
引用
管理
934027172
楼主说的是英威腾哪个系列的机型?型号具体点,接触过同型号机子的朋友也好帮你分析,不过也就那几种情况
13-12-04 15:55
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
型号i是CHF100A-075G/090P的 拆下开关电源测了一下开关管IRFPF40坏了还有18V的稳压二极管也坏了 配件已经去买了 不知道UC2844会不会坏 等配件来了换了再看 谢谢大家 等我的好消息吧
13-12-05 08:18