10楼
编辑
引用
管理
fumz78
相对定位指令,绝对定位指令都可以用于正常的定位控制,并不是相对定位指令只能用于点动
详细的说明可以看对应的编程手册里面关于这些指令的介绍
13-12-04 23:59
11楼
编辑
引用
管理
xlian
脉冲与符号比较常用,且PLC大多只支持脉冲与符号
13-12-05 09:02
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
为嘛不用定位模块控制,?差的是钱吗?
13-12-05 09:10
13楼
编辑
引用
管理
1713355956
因为手头已有PLC了
13-12-05 14:08
14楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
yejingmao
在 2013/12/5 9:10:29 发言
【内容省略】
主机已能定位,如果主机已能满足要求,何必再买定位模块。
13-12-05 15:11
15楼
编辑
引用
管理
1713355956
恩 我的PLC是三菱FX1N-40MT-001系列的 有定位指令ZRN DRVI DRVA等 应该可以满足定位方面的要求了 多谢~