登录
首页
PLC论坛
信捷XINJE
回帖
发帖
正文
主题:关于急停的指令求教
点击:3905 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
红尘一度
附件:
[
本地下载
]
请教下各位朋友,信捷XC1-32R-E的PLC想设计一个急停的带锁按钮来控制锯边机。当急停按下时PLC能够断开所有的Y信号输出,放开急停按钮PLC复位但不继续输出,要重新启动才行。我试过用M8034,但是没有用,不能复位,也试过断PLC的电源,可是要一段时间PLC才能放电完成。操作工有时要是遇到紧急情况,就算按急停也要等一段时间才能停下来,要是实在不行的话就只能加装Y信号电源的继电器了,利用继电器做启动电源控制了。希望懂这个的朋友能帮帮忙,感谢了!
13-12-02 21:12
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
我试用过三菱的是可以的,估计你程序有问题。
13-12-03 08:11
2楼
编辑
引用
管理
helkem
信捷有没MCR指令?
13-12-03 08:18
3楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
个人感觉,你可以在急停钮上安装两组常闭触点,一组连接PLC所有输出点的公共端,其目的是在急停钮按下的时候,保证所有输出都因为断电而停止输出;另一组常闭触点连接到PLC的输入点上,将该输入点在程序中与所有输出点的输出进行连锁,只有在这点接通时,所有输出才可以正常动作,一量急停输入信号切断,所有输出信号都禁止。可以将PLC中加入一些急停自锁梯形图,以实现急停复位而不立即接通输出功能。
13-12-03 09:29
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这个方法以前有看别人做过。
13-12-03 11:04
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
不管什么方法就看适不适合自己的应用。
13-12-03 12:59
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
用MOV指令。有急停信号时直接传送0到所有输出点就好了
13-12-03 13:08
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
有些机器并不是电路控制说急停就停止了的,还有机械惯性在里面。
比如液压,气动,大飞轮等等,这些器件在高速过程中不可能急停下来。
程序里面加个急停开关还不简单么?所有的串一个开关接点就可以了,但上机械问题就是没有办法的了。
13-12-03 20:38
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
现在急停都交给PLC了?难怪有些事故不可思议,这么做多不安全呀。
13-12-03 23:40
9楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
所以现在机床设备中的急停在国家的标准中规定是很严格的,各种机械设备对急停的要求和控制方法都各有不同,总之是保证设备能迅速的处于停止状态或安全状态,保证人和设备的安全。
对于电机之类的惯量较大的设备,还要有电气控制的机械制动装置以配合紧急停止。
13-12-04 09:10
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
西门子2024财年实现强劲收官
双“展”齐发,助力产业数智转型 ——魏德米勒“在中国,魏中国”系列活动辐射华南
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
2024国际虚拟现实创新大会虚拟现实与工业元宇宙主题论坛举行
10月16-18日,湾芯展揭秘:深入探索小米造车成功的关键因素!
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
更多新闻资讯