主题:怎样判断变频器通信是RTU 还是ASCII
点击:1439 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
深圳森岛变频器的通信协议没介绍直接就写出:变频器地址 功能码 控制命令地址 命令内容 16位CRC校验码
01H 06H 2000H 0001H 43A1H
正转
那这格式是ASCII还是RTU 怎么没帧头帧尾
那么用三菱PLC和他通信时M8161需不需要置ON M8161是8位/16位选择模式
最后修改:
2013/12/2 20:13:02
13-12-01 22:03
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
手册上应该说明的
13-12-02 08:53
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
附件:
[
本地下载
]
13-12-02 09:17
3楼
编辑
引用
管理
fzl_115
按你发的,是RTU格式;
13-12-02 09:20
4楼
编辑
引用
管理
qjj740210
看看效验码就知道了,ACSII与RTU的校验码计算是不一样的。
13-12-02 09:42
5楼
编辑
引用
管理
qjj740210
CRC校验就是RTU模式。
13-12-02 09:44
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
我咨询了厂家,是RTU模式,那么用三菱PLC和他通信时M8161需不需要置ON M8161是8位/16位选择模式。
13-12-02 20:11
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
学习了谢谢
13-12-03 10:49