主题:怎样判断变频器通信是RTU 还是ASCII

点击:1439 回复:7

深圳森岛变频器的通信协议没介绍直接就写出:变频器地址 功能码 控制命令地址  命令内容  16位CRC校验码                    
                                            01H      06H    2000H         0001H     43A1H        
                                                                           正转
那这格式是ASCII还是RTU       怎么没帧头帧尾
那么用三菱PLC和他通信时M8161需不需要置ON M8161是8位/16位选择模式
最后修改:2013/12/2 20:13:02
13-12-01 22:03
手册上应该说明的
13-12-02 08:53
附件:
[本地下载]
13-12-02 09:17
按你发的,是RTU格式;
13-12-02 09:20
看看效验码就知道了,ACSII与RTU的校验码计算是不一样的。
13-12-02 09:42
CRC校验就是RTU模式。
13-12-02 09:44
我咨询了厂家,是RTU模式,那么用三菱PLC和他通信时M8161需不需要置ON M8161是8位/16位选择模式。
13-12-02 20:11
学习了谢谢