松下A4伺服驱动器,伺服电机垂直安装,负载安装在一个6204的轴承上,用弹性连轴器直接连负载,大约3公斤左右,现在出一个问题,用手拨动一下负载,电机就抖动得很厉害,PLC发出脉冲完后停止时也抖动,导致驱动器报警!是否负载太重或者惯量参数设置不对,求指点?
13-11-29 20:37
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
编码器问题所致!
13-11-29 21:18
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-29 21:30
3楼
编辑
引用
管理
hhl135
负载拆除后又能正常
?