登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于电机同步起停问题

点击:410 回复:7

一台设备,利用plc模拟信号控制五只变频分别五台电机,要求设备启动时间和停止时间在人机界面控制,譬如十秒起停,十秒钟五只变频平稳到达设定频率,十秒钟五只变频平稳降到0hz,请问设计plc程序,变频器的加减速时间都不相同,有的是三秒,有的是0.1秒。注意没有刹车电阻
13-11-29 10:56
plc和变频器没有通讯吗?将屏上的设定用通讯改各个变频器的加减速时间不就好了。
13-11-29 11:02
是考试题吗?
13-11-29 11:03
在PLC里做好时间控制,AO 5个通道连接到变频器的AI上,就这样解决了啊。
13-11-29 13:38
用通讯很好解决
13-11-30 10:04
呵呵;0.1秒,先测一下刹车时你变频器会不会报警;
13-11-30 10:25
没有刹车,自由停车
13-11-30 11:34
不是,是厂里的设备
13-11-30 16:42

工控新闻