主题:如果这样设置,我的屏是主还是从?
点击:904 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lj19820422
再来请教一下~!
13-11-27 18:53
1楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-11-27 19:33
2楼
编辑
引用
管理
icekj
不懂,是现场?
13-11-27 19:58
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-27 20:10
4楼
编辑
引用
管理
1030455329
SLAVE 从啊
13-11-27 21:08
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是从
13-11-27 22:55
6楼
编辑
引用
管理
lj19820422
PLC2的设置为MODBUS slave ,我就不太明白这个从指的是PLC2还是屏?高手来给个标准答案吧~!
13-11-28 00:38
7楼
编辑
引用
管理
风之力
人机作为MODBUS从站。
13-11-28 08:49
8楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
风之力
在 2013/11/28 8:49:56 发言
【内容省略】
风大哥是这样的:
我这个系统是通过PRO-FACE作为中转使PC与PLC进行数据交换,如果说PRO-FACE作为从站的话,那也就是说PC与PLC都需要作为主站才可以是不是这样的?
13-11-28 10:07
9楼
编辑
引用
管理
风之力
你人机与PC连应该是选的Memory link协议吧,人机是从站,PC是主站。
人机与PLC连的话,一般来说人机是作为主站的,PLC作为从站。