主题:380的变频器怎么用220BV的市电来试

点击:2145 回复:33

有的变频,接220V,它报缺项故障
13-11-26 11:31
看看有没有其它方法
13-11-26 16:47

引用 lifuquan611 在 2013/11/26 10:32:33 发言【内容省略】

附件 未命名.jpg
最后修改:2013/11/28 11:19:46
13-11-28 11:18

引用 wangjlcs 在 2013/11/28 11:18:08 发言【内容省略】

自偶法?没懂,需要36v变380v?一是无36v,二是同是变380v,36v变380v能比220v变380带载大一倍什么意思?
13-11-28 11:22
买个电压可调的直流电源不是更好,三相的把直流电压调到530V左右RST 任意接两根 这样也不会报缺相 最好还有220-380V的变压器,这样可以更好的检查变频器(你懂的)
13-11-28 12:11
附件 QQ图片20131128124754.jpg
这个是我维修用的220转380的变压器
13-11-28 12:48

引用 zhangyj3313 在 2013/11/26 7:57:51 发言【内容省略】

呵呵;这么大功率的用这个可以调节参数用,或带个几百W的小电机也可以运行;
但要测试大的电机这种方法是不可能的;
另外与具体的变频器品牌及型号也有关系;
有些变频器7.5WK以上的就算输入单相的AC380V电源,也会报输入缺相,不能进行任何的操作,所以还是要按具体的变频器来区分对待;
13-11-28 13:41
学习了,大家的见解不同,还需楼主自行实验,有时间我也试一下!
13-11-28 15:34
用市电最多接上电源调调参数,带负载是不可能的
13-11-28 16:11
加个220变380的单相变压器。接变频器的RST任意两个端子。报警的话屏蔽缺相报警。
13-11-28 16:13