主题:380的变频器怎么用220BV的市电来试

点击:2143 回复:33

380V三相电的变频器。拆回来后,现在维修的地方只有220V的市电。怎么用市电测试变频器呢?
13-11-25 12:57
新手围观学习下,希望有大神出来解答下这个问题
13-11-25 13:06
维修的时候做一个220转380的隔离变压器 ,整流滤波后直接接变频器滤波电容,串个灯泡维修安全些。
13-11-25 13:28
买个380变220的变压器倒着接就行了,然后给变频器供电姐R T。
13-11-25 13:56
单相AC220V/380V变压器买个,一般小功率的都可以测试;
13-11-25 14:25
楼上说的 可以检测。可一般不能带负载检验啊!
13-11-25 16:15
楼上的方法最简单实用!
13-11-25 16:34

引用 卢学斌 在 2013/11/25 13:56:17 发言【内容省略】

你好,220v变380后,确定是380接变频器输入端R 、T端吗?必须接R、T端,还是任意两相输入?
13-11-25 16:39
弄个220v变380v的变压器,接RST这三相随便接。
13-11-25 18:43
应该是接RT 端。
13-11-25 19:06