主题:一般编码器的导线可以多长

点击:8289 回复:36

我现在使用的并行输出绝对值编码器连接导线有的已经做到了15米,不知道其距离最远可以连到多少米长。
增量式的编码器连接线我做到了25米长,感觉信号还可以,没有发现衰减。
13-11-23 08:36
不要超过30米
13-11-23 08:40
最近我也有一个系统,编码器的电缆长度需要20米,正担心呢,看了楼主的共享,我就有底了。哇哈哈。谢!
不过,我的系统,编码器的每周脉冲数有点多,5000脉冲/周,最高的频响不到100kHz,不知道20米的长线会出现什么问题?
最后修改:2013/11/23 9:12:01
13-11-23 09:09
編碼器TTL的訊號 一般只要大於3V 就可正常工作 只要你線的阻抗不要太高 (有點品質) 20M內 問題都不大
13-11-23 10:56
信号的干扰一定要考虑进去。
13-11-23 13:14
谢谢楼上二位的指教。我的编码器供电电源是HTL的,15V电源,编码器输入是差分输入。就是A和/A;B和/B;Z和/Z的形式。信号电缆有屏蔽层。
13-11-23 14:39
版主客气了,我还得向你学习,你的是差动输出的应该会比我的信号更好,我的只是A,B,Z,+24V,0V这五根线,好像是E6B2-CWZ6C这个型号。
13-11-23 15:03

@Q

我的GI58N增量脉冲编码器是200米。
一般编码器的信号电缆传多远?似乎没有标准,看各家设计与测试,要询问产品厂家的技术支持,不能指望那种“经济型”编码器有很好的表现(楼上那款其实就是经济型,可是价格并不经济),我们设计的GI58N增量型编码器的信号传递电缆长度可达200米,我有示波器的1米与200米后的信号对比图,差别不大,而且我们也用普通经济型PLC做计数对比,200米后没有问题(测试的就是ABZ三线的模式)。对比图周一上班贴上来。
信号的传递长度,与编码器信号输出能力、抗干扰能力、电缆线设计等很多有关,也与编码器的分辨率与转速(主要是开关频率,在高速时的失真与衰减),也不是用“屏蔽双绞线”那么简单的线缆,要有专用电缆线,德国海德汉的线都是自己生产的,我们的也是按我的要求定制的电缆。
GI58N的增量型编码器是5--24V,5V6线(A+,A-,B+,B-,Z+,Z-)、集电极开路(ABZ三线)的NPN、PNP与推挽式含反相6线的全兼容模式,电源极性保护、信号短路保护,也即是在5--30Vdc内所有线接错不会烧的,信号可传200米电缆长度的高工业等级编码器,超越日韩品牌在国内销售的编码器,在美国、欧洲经过2年实验测试确定选用在南非(欧盟项目)太阳能塔式发电厂系统(一个发电场要用8千多个编码器),今年已出口欧美数千套,明年已获数万套出口欧美订单————中国制造!我在此做个“中国制造”的广告,告诉一些总是只认进口品牌的人。
最后修改:2013/11/23 19:12:43
13-11-23 18:33
我们的都才几米
13-11-23 19:37
支持国产,中国的不一定比外国的差
13-11-23 20:49