主题:变频器输入电源
点击:379 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hopeful5460
请问电源输入等级是400V、50HZ的变频器能否用在440V/60HZ的电源上?
13-11-21 15:28
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
必须可以,通常变频器输入电源频率直接就标示为50/60HZ.
13-11-21 15:40
2楼
编辑
引用
管理
hopeful5460
谢谢!那电压要如何考虑?
13-11-21 15:42
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
供电电源频率50HZ或60HZ都可以;
电压一般在标定值上下10%都正常工作;
13-11-21 17:55
4楼
编辑
引用
管理
lliu1978
交-直-交 类型的都没问题!
13-11-21 18:14